阿强 2017-09-10 02:15:43 | 广东省 计价软件GCCP | 4819查看 4回答
关于地下室外墙与连接的柱的砼标号问题
如题,,现有一套图纸,设计说明地下室外墙要求C35 P6抗渗,掺膨胀剂,,,而柱只有地下室标号C40的说明,,那与外墙连接的柱的标号该怎么选择?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,与外墙连接的柱子是和外墙一起浇筑的,混凝土标号应同于外墙一致C35P6,
2017-09-10 03:14:30
-
你好,应与外墙连接的标号相同C35P6。你再仔细看看图纸设计说明或咨询设计。
2017-09-10 07:41:15
-
你好:根据地下室柱的强度等级c40选择。
2017-09-10 07:57:49
-
设计说明地下室外墙要求C35 P6抗渗、掺膨胀剂,而柱只有地下室标号C40的说明,那与外墙连接的柱的标号该怎么选择?这种情况你最好把问题反映给建设单位,建设单位再与设计院进一步落实清楚。如果地下室外墙要求C35 P6抗渗、掺膨胀剂,而外墙连接的柱必须是与地下室外墙连续浇灌的,所以,与外墙连接的柱的标号该选择C35 P6抗渗、掺膨胀剂。
2017-09-10 08:31:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看