小小 2017-09-14 22:00:47 | 湖北省 机电 | 4345查看 1回答
配电房双电源供电,2个配电房,高压柜17台,低压柜30台,电容柜4台,联络柜2台,变压器4台
配电房双电源供电,2个配电房,高压柜17台,低压柜30台,电容柜4台,联络柜2台,变压器4台,要算什么调试呢,我算了送配电系统10KV以下2个,配电系统1KV以下4个,母线系统1KV以下4个,避雷器、电容器4组,中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源2个系统,电缆泄漏试验6个,这样算可以吗?还差什么调试吗,各位大神帮帮忙,在线等
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
二、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。
1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。
2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。
3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。
三、变压器系统调试按一台变压器一个系统计算。包括该系统中的变压器本体、高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表、继电保护等一次回路及二次回路试验。变压器高压侧的绝缘子、电缆试验亦包括在变压器系统试验之内,绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。
四、起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、装料车、推煤车等成套设备的电气调试应分别按相应的分项调试项目执行。
五、本章项目不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。本章系按新的合格设备考虑的,如遇以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,按相应项目人工、材料、机械乘以系数1.10。
六、调试项目不包括试验设备、仪器仪表的场外转移费用。
七、本调试项目系按现行施工技术验收规范编制的,凡现行规范(指编制时的规范)未包括的新调试项目和调试内容均应另行计算。
八、调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作。
九、电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试项目人工、材料、机械乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试项目,人工、材料、机械乘以系数1.20。干式变压器调试,执行相应容量变压器调试项目,人工、材料、机械乘以系数0.80。3~10kV母线系统调试含一组电压互感器,1kV以下母线系统调试项目不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。
十、发电机、调相机系统调试不包括特殊保护装置、信号装置、同期装置及备用励磁机的调试。
十一、电力变压器系统调试不包括避雷器、自动装置、特殊保护装置和接地装置的调试。
十二、送配电装置系统调试不包括特殊装置的调试,当断路器为六氟化硫断路器时,项目人工、材料、机械乘以系数1.30。
十三、特殊保护装置调试:
1.所有保护装置,均以构成一个保护回路为一套。
2.故障录波器套用失灵保护项目。
3.电机定子接地保护、负序反时限保护执行失磁保护项目。
十四、自动投入装置调试双侧电源自动重合闸是按同期考虑的。
十五、事故照明切换装置调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。
2017-09-14 22:16:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看