孙江萍 2017-09-15 10:19:50 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 608查看 4回答
我问下这个剪力墙钢筋中的垂直分布筋是C12@200还是C12@100呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳内侧C12-200,外侧C12-100,在输入钢筋的时候:(1)C12-100+(1)C12-100输入。
2017-09-15 10:26:58
-
答:外侧是C12-100。内侧是C12-200。
2017-09-15 10:27:49
-
你好:挡土墙外侧底部有一个附加短竖筋,软件里在定义墙时的其它钢筋里输入,通高的竖筋间距两侧都是200
2017-09-15 10:28:12
-
那你的意思是C12@100在这里没办法理解吗?
2017-09-15 11:03:29
-
图纸上垂直分布筋上面左右都是C12@200,附加筋C12@200,那C12@100是1250部分的吗
补充问题:我的理解是C12@100在其他钢筋中输入,通长的垂直分布筋就C12@200,附加箍筋也不用重复输入了,这样理解对吗?
-
剪力墙钢筋,外侧垂直剪力墙钢筋C12@150+C14@150表示什么意思?是插筋
2023-11-01 17:33:45 补充剪力墙钢筋,外侧垂直剪力墙钢筋C12@150+C14@150表示什么意思?是插筋还是表示剪力墙钢筋隔一布一?还是什么意思?
-
墙体垂直钢筋为内侧C18/16@100 (C12@200 ) 外侧钢筋标注与内侧相同 水平筋为C12@100 (C12@200 ) ,这种的怎么输啊。急!!!!!!!
-
如,MQK1,在剪力墙中啥设置,我是设计水平分布筋是(2)C12-100,垂直分布筋是(2)C2-150,但1-1面的①和②在钢筋中怎么表示出来。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看