• 从变电所到每栋别墅的电表箱所使用的YJV22-4*16+1*16需要计算吗

    如果要计算但图纸没给出是不是按出墙1.5m计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:在你的承包范围内就要计算。与规范没有关系。

    2017-09-16 08:35:46 

  • 答:是否计算要依据招标范围、合同范围来确定。

    2017-09-16 07:41:42 

  • 根据规范确定是否需要

    2017-09-16 07:51:27 

  • 如果要计算但图纸没给出是不是按出墙1.5m计算
    这部分一般都在外网图纸上,本体楼一般算套管,那么电缆按整根计算,如果有明确分界或者投标可以按合同或者一般可以按1.5米考虑一下,出外墙电缆有2米预留。

    2017-09-16 08:35:16 