• 这是用现浇板设?里面的洞口旁边的钢筋在板洞可以设,但是35d该如何设置,就算是手算的话,洞口加强筋的

    这是用现浇板设?里面的洞口旁边的钢筋在板洞可以设,但是35d该如何设置,就算是手算的话,洞口加强筋的长度该如何算?各位大神求解答

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这块长度=700+35d*2,直接计算出来用单构件计算也可以的,知道了钢筋的直径,就可以计算搭接长度

    2017-09-19 07:52:26 

  •     洞口加筋只能在单构件输入里面进行计算;洞口加强筋的长度=洞口宽度700mm+保护层+35d*2

    2017-09-19 07:55:30 

  • 定义板洞,在板洞加筋中分别输入长向钢筋,短向钢筋,软件可以自动按规则计算钢筋长度。