关于风井顶板
这里的顶板标高为104.9,但是梁和板的标高都为102.95,是怎么回事?需要改标高吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2017-09-21 12:11:51
-
你好:按104.90标高设置即可。