杨桐欧 2017-09-22 10:40:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5549查看 2回答
门窗洞口的离地高度是按结施的标高还是建施的标高呢?
请问各位大神,我的结施标高是-0.04,结构楼板板面标高均为其楼层基准标高(建筑完成面)下降40,意思就是建筑标高是±0.00,那么就下图的窗户来说,离地高度是1100mm,还是要加上结施与建施的相差40mm(1140mm)呢?刺耳写
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:应该是按建筑标高设置。
2017-09-22 10:41:35
-
你好:按照结构标高设置,因为层高没有变化,工程量扣减是按照门窗面积或者乘以墙宽度按照体积计算,所以按照钢筋软件的结构离地高度输入。
2017-09-22 10:47:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看