小眼睛大世界 2017-09-22 13:22:38 | 山东省 土建 | 1043查看 1回答
剪力墙钢筋修改了计算设置中的接头百分率。50%改成25%,计算后发现影响了墙钢筋的垂直筋根数。为什么
接头百分率默认50%的时候,剪力墙垂直筋为16根,修改成25%之后,变成了12根,见详图。为什么会这样?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:你可以把层高或墙高加大,就会看到计算结果与原来的16根是一样的。