昂神 2017-09-23 09:56:04 | 陕西省 安装算量GQI | 842查看 2回答
电缆配管管径相差太大,无法连接怎么办?
请问老师,我的埋地电缆管径125,总配电箱ZAL到分配电箱1AL的电缆配管管径是32,两个管径相差太大,无法连接怎么办?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这两种线管不需要连接。SC125 是配电箱ZAL的进线,连接到ZAL就终止了。SC32是配电箱ZAL的出线,从ZAL连接到1AL终止。
2017-09-23 10:18:56
-
无法连接怎么办?答:不能连接(一进一出),分别进、出配电箱ZAL.
2017-09-23 16:36:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看