贩梦求生 2017-09-25 16:04:22 | 海南省 安装 | 2060查看 3回答
“套管长度超出定额含量时可以调整”这句话怎么理解呢?
比如穿楼板的定额含量0.31,10米的管就用了3.1米长的套管吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳比如穿楼板的定额含量0.31,10米的管就用了3.1米长的套管吗?答:不是。哪儿有3.1米长的套管。是指穿楼板的套管,长度超过310mm(0.31米)时就可以调整。
2017-09-25 17:18:29
-
穿楼板的定额含量0.31,10米的管就用了3.1米长的套管,如果用量超过3.1米可以调整
2017-09-25 16:19:16
-
套管一般是按墙或楼板的厚度来考虑,超过了定额中的含量应当调整其材料用量。
2017-09-25 22:22:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看