• 车库内接地套哪几项定额

    图纸说明:电源引入 做重复接地,接地装置利用基础钢筋(两根不小于16)做联合接地体,作为引下线柱筋与基础柱筋及40*4镀锌扁钢室外 地面下1.0米处应焊接。     我的理解是1. 条基筏板基地按面积套定额2.独立基础 连接用40*4镀锌扁钢按米 套定额接地母线 3、其他不知道该套什么  引下线 这类的不 ?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,你理解的是正确的。
    1、条基筏板基地按面积套定额
    2.独立基础 连接用40*4镀锌扁钢按米 套定额接地母线 
    3、引下线如果清单有描述,也是可以套的


    2017-09-27 10:09:27 