53****@qq.com 2017-09-26 15:15:46 | 江西省 土建 | 13956查看 2回答
钢筋算量里,地下室和多栋主楼分开画时,首层墙柱竖向钢筋与地下室墙柱的搭接问题
单层地下室和多栋主楼,各栋主楼±0不一样,所以把主楼和地下室分开建模,地下室在-1层画的;主楼的首层对应千赢官网首页登录入口的首层。现在发现主楼剪力墙、柱的竖向钢筋,是从层底标高起的;地下室的墙柱和主楼相连的墙柱也锚固到顶板去了。和实际情况不同。实际地下室顶板和主楼相连的墙柱,应该是有留竖向钢筋搭接区的吧,怎么处理才能使竖向钢筋搭接符合实际情况?(不考虑合并工程)
补充问题:谢谢GXZ专家的回答,那再请问一下。我分别在地下室首层、主楼的-1层补充墙柱的时候。需要把补充的墙柱设置好所有的钢筋信息吗?还是说只需要把墙柱截面画好就行了?应该只需要画有
补充问题:应该只需要画有竖向搭接区的墙柱构件,其他的地下室梁板不用一起补充吧?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳到目前新干线的答疑解惑对重新提问还没有改观,也就是说对提问者有补充内容时没有提醒功能,原来做到解释的朋友是不知道的,只有重新刷新时才能看到有补充内容。是的“在地下室首层、主楼的-1层补充墙柱”,但为了方便布置,在地下室文件将地下室的墙柱复制到首层;主楼的首层墙柱复制到基础层即可,梁板就不需要了。
2017-09-26 15:52:08
-
这种情况地下室在顶层就要布置上相应的柱,汇总计算后在报表的“设置报表范围”选择相应的楼层就可以了,它在地下室的钢筋量就有伸到上层的锚固;同理在多栋主楼也定义上地下室,地下室相应位置也布置上柱,汇总计算后在报表的“设置报表范围”选择相应的楼层就可以了,首层的柱就是有扣减下层伸到本层的锚固。
2017-09-26 15:23:26
-
主楼和地下室分开绘制了,柱剪力墙在哪个设置里可以把钢筋自动伸入
地下室的柱剪力墙伸出首层多少多少,我记得有这个设置, 还是就是±0的主楼柱剪力墙伸下多少 是在哪里设置这个的 一时间找不到
-
房屋的地下室全部连在一起,如果用千赢官网首页登录入口画的话,要算某栋楼的地下室的量怎么提取
房屋的地下室全部连在一起,如果用千赢官网首页登录入口画的话,要算某栋楼的地下室的量怎么提取?怎么算某一楼栋下面的地下室钢筋量,如果已经画了一栋楼的地下室,怎么拼接和其他的成一个整体,有具体操作吗
-
我画的一栋楼,地下室跟地上是分开画的,为了一层跟负一层之间的搭接跟钢筋的准确,我把一层的柱墙复制到了负一层,负一层的墙柱钢筋设置成了没有钢筋,但是一层柱子算钢筋却直接算到了负一层的底是为什么
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看