• 钢筋算量里,地下室和多栋主楼分开画时,首层墙柱竖向钢筋与地下室墙柱的搭接问题

    单层地下室和多栋主楼,各栋主楼±0不一样,所以把主楼和地下室分开建模,地下室在-1层画的;主楼的首层对应千赢官网首页登录入口的首层。
    现在发现主楼剪力墙、柱的竖向钢筋,是从层底标高起的;地下室的墙柱和主楼相连的墙柱也锚固到顶板去了。和实际情况不同。
    实际地下室顶板和主楼相连的墙柱,应该是有留竖向钢筋搭接区的吧,怎么处理才能使竖向钢筋搭接符合实际情况?
    (不考虑合并工程)


    补充问题:谢谢GXZ专家的回答,那再请问一下。
    我分别在地下室首层、主楼的-1层补充墙柱的时候。需要把补充的墙柱设置好所有的钢筋信息吗?还是说只需要把墙柱截面画好就行了?
    应该只需要画有


    补充问题:
    应该只需要画有竖向搭接区的墙柱构件,其他的地下室梁板不用一起补充吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    到目前新干线的答疑解惑对重新提问还没有改观,也就是说对提问者有补充内容时没有提醒功能,原来做到解释的朋友是不知道的,只有重新刷新时才能看到有补充内容。
    是的“在地下室首层、主楼的-1层补充墙柱”,但为了方便布置,在地下室文件将地下室的墙柱复制到首层;主楼的首层墙柱复制到基础层即可,梁板就不需要了。

    2017-09-26 15:52:08 

  • 这种情况地下室在顶层就要布置上相应的柱,汇总计算后在报表的“设置报表范围”选择相应的楼层就可以了,它在地下室的钢筋量就有伸到上层的锚固;同理在多栋主楼也定义上地下室,地下室相应位置也布置上柱,汇总计算后在报表的“设置报表范围”选择相应的楼层就可以了,首层的柱就是有扣减下层伸到本层的锚固。


    合并工程