板双层双向钢筋能重复布筋吗?
标注中说明:“所有板都是双层双向C8@200的,图中所示钢筋均为附加钢筋”。但是在板钢筋平面图中,又在局部区域出现了双层双向的受力筋标注,且布筋要比原来大或者密。普通板为100厚,局部又增加双层双向受力筋标注的板板厚为130.请问出现这种情况,我是应该只按照平面图中标注的受力筋布置?还是应该在布置了C8@200床层双向后,再布置图中标注的双层双向的受力筋?现实中有这种重复布筋的情况发生吗?求您帮助!
补充问题:130厚的这个板也在1~7轴范围内怎么办呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
双层双向的也可以再布置附加筋的
2017-09-27 14:36:59
-
图上标注了双层双向布置的钢筋,就不需要再布置双层双向c8-200的了。
2017-09-27 14:37:09
-
按XY方向布置,底筋面筋都有的
2017-09-27 14:39:24
-
请注意,图纸说明的是1轴~7轴双层双向布置C8@200
板厚130的注明了配筋信息,按图示计算。2017-09-27 15:08:02
-
130的板也在1~7轴范围内怎么办?
2017-09-27 15:12:04