• 管道穿越楼板问题

    想请教一下大家,最近这些套管 阻水圈 阻火圈搞混了。。。
    1、平时在给排水说明上,在管道敷设和其它说明上都会提到排水立管上设阻水圈,然后在套管要求上又会说管道穿楼板设刚性套管,后面紧接一句大于DN100的排水立管设阻火圈。我先问一下,如果是一根DN100的排水立管穿越楼板,那么是不是就要设置1个阻水圈1个阻火圈1个套管,这三者到底是个什么样的关系?
    2、像厕所地漏、洗脸盆这些从楼板下 穿越楼板的立管需要设置阻水圈吗(还是设置套管)?
    3、阻水圈单独计价吗?
    4、设计说明上写 给水管道穿越楼板应设金属套管,这个套管是普通钢套管还是防水套管?



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、平时在给排水说明上,在管道敷设和其它说明上都会提到排水立管上设阻水圈,然后在套管要求上又会说管道穿楼板设刚性套管,后面紧接一句大于DN100的排水立管设阻火圈。如果是一根DN100的排水立管穿越楼板,那么不是就要设置1个阻水圈1个阻火圈1个套管,阻水圈是安装在管道及套管中间的,阻火圈是安装在板订的,套管是安装在结构里面的。
    2、像厕所地漏、洗脸盆这些从楼板下 穿越楼板的立管不需要设置阻水圈,因为他们不要套管。
    3、阻水圈需要单独计价。
    4、设计说明上写 给水管道穿越楼板应设金属套管,这个套管是普通钢套管,防水套管一般用在地下室外墙。

    阻火圈

    2017-09-28 17:34:08 

  • 你好,1,不设置。  2,应该是防水套管,设置。 3,各省不一样。4,防水钢套管。


    2017-09-28 09:53:21 