非非 2017-09-28 09:42:42 | 上海市 安装算量GQI | 2654查看 2回答
管道穿越楼板问题
想请教一下大家,最近这些套管 阻水圈 阻火圈搞混了。。。1、平时在给排水说明上,在管道敷设和其它说明上都会提到排水立管上设阻水圈,然后在套管要求上又会说管道穿楼板设刚性套管,后面紧接一句大于DN100的排水立管设阻火圈。我先问一下,如果是一根DN100的排水立管穿越楼板,那么是不是就要设置1个阻水圈1个阻火圈1个套管,这三者到底是个什么样的关系?2、像厕所地漏、洗脸盆这些从楼板下 穿越楼板的立管需要设置阻水圈吗(还是设置套管)?3、阻水圈单独计价吗?4、设计说明上写 给水管道穿越楼板应设金属套管,这个套管是普通钢套管还是防水套管?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、平时在给排水说明上,在管道敷设和其它说明上都会提到排水立管上设阻水圈,然后在套管要求上又会说管道穿楼板设刚性套管,后面紧接一句大于DN100的排水立管设阻火圈。如果是一根DN100的排水立管穿越楼板,那么不是就要设置1个阻水圈1个阻火圈1个套管,阻水圈是安装在管道及套管中间的,阻火圈是安装在板订的,套管是安装在结构里面的。2、像厕所地漏、洗脸盆这些从楼板下 穿越楼板的立管不需要设置阻水圈,因为他们不要套管。3、阻水圈需要单独计价。4、设计说明上写 给水管道穿越楼板应设金属套管,这个套管是普通钢套管,防水套管一般用在地下室外墙。
2017-09-28 17:34:08
-
你好,1,不设置。 2,应该是防水套管,设置。 3,各省不一样。4,防水钢套管。
2017-09-28 09:53:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看