178****6610 2017-09-28 15:24:42 | 浙江省 土建 | 1486查看 2回答
关于满堂脚手架的问题求大神解答
满堂脚手架工程量按天棚水平投影面积计算,工作面高度为房屋层高;斜天棚(屋面)按房屋平均层高计算;局部层高超过3.6m以上的房屋,按层高超过3.6m以上部分的面积计算。怎么理解这句话? 层高不是超过5.2才计算超高的吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:看一下定额计算规则,3.6~5.2米是计算满堂脚手架的基本层,然后是每增加1.2米计算增加层。
2017-09-28 15:53:07
-
理解为:1、满堂脚手架工程量按天棚水平投影面积计算;2、什么情况可以计算满堂脚手架;3、计算满堂脚手架的条件;高度为房屋层高;斜天棚(屋面)按房屋平均层高计算;局部层高超过3.6m以上的房屋,按层高超过3.6m以上部分的面积计算。4、什么情况计算满堂脚手架的基本层?是高度在3.6~5.2米范围;5、超过5.2米可计算增加层,计算增加层也要有满足的条件,各地可能有所区别 在满足条件的情况下超过5.2米自可以算基本层也可以算增加层。
2017-09-28 18:13:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看