毛驴 2017-09-30 09:00:56 | 广东省 安装 | 7962查看 1回答
请问D类浪涌保护器3P+N,In/Imax=20kA/40kA代表什么意思
请问D类浪涌保护器3P+N,In/Imax=20kA/40kA代表什么意思
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3P+N表示三相加零线,In/Imax=20kA/40kA是表示标称放电电流20kA/最大放电电流40kA。如有帮助请采纳、点赞。
2017-09-30 16:31:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看