  • 直接改C8即可,拉筋的间距一般为箍筋非加密区的2倍。如果有设计说明则要按设计说明输入完整。如果所有的梁都是C8的话,你可以在计算设置内调整,这样就不需要所有的梁一个构件一个构件的进行调整了
    答疑解惑

    2017-09-30 11:03:37 

  • 具体应按图纸说明或相应大样,如图纸注明用C8,拉筋栏直接设置C8

    2017-09-30 11:04:34 

  • 图纸无说明,不用修改,使用默认就好。