小小号 2017-09-30 12:09:53 | 江苏省 安装 | 1204查看 1回答
变电所里照明干线和支线计算
请问第二张材料表中动力干线YJV-0.6/1.0-3*10如何计算,动力干线电缆是不是从动力照明箱引出至接线盒部分为动力干线,由接线盒引出至各个开关插座等部分为支线?如何是这样,请问此图纸中接线盒应该布置在什么位置?本人新手,请各位高手赐教,拜谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:没有(不需要)你说的接线盒。1、动力照明控制箱的电源干线(YJV-1.0-4*25)取之1#变压器的(5D)低压柜和2#变压器的(11D)低压柜,要计算两路管线。2、从动力照明控制箱要计算一路管线到荧光灯开关处(YJV-1.0-3*10),从开关到荧光灯按原价画出的管线计算。3、从动力照明控制箱要计算一路管线到墙上每个插座处(YJV-1.0-3*10),4、从轴流风机控制箱要计算一路管线到墙上每个轴流风机处(YJV-1.0-3*10),注:动力照明控制箱与轴流风机控制箱是一个控制箱。
2017-10-01 07:45:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看