• 变电所里照明干线和支线计算

    请问第二张材料表中动力干线YJV-0.6/1.0-3*10如何计算,动力干线电缆是不是从动力照明箱引出至接线盒部分为动力干线,由接线盒引出至各个开关插座等部分为支线?如何是这样,请问此图纸中接线盒应该布置在什么位置?本人新手,请各位高手赐教,拜谢!变电开关插座
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:没有(不需要)你说的接线盒。
    1、动力照明控制箱的电源干线(YJV-1.0-4*25)取之1#变压器的(5D)低压柜和2#变压器的(11D)低压柜,要计算两路管线。
    2、从动力照明控制箱要计算一路管线到荧光灯开关处(YJV-1.0-3*10),从开关到荧光灯按原价画出的管线计算。
    3、从动力照明控制箱要计算一路管线到墙上每个插座处(YJV-1.0-3*10),
    4、从轴流风机控制箱要计算一路管线到墙上每个轴流风机处(YJV-1.0-3*10),
    注:动力照明控制箱与轴流风机控制箱是一个控制箱。