chrisma 2017-10-02 16:46:39 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 954查看 1回答
植筋
1.砌体墙两侧是剪力墙,在输入墙体通长筋后,是否要增加砌体加筋来连接剪力墙。2.若要增加砌体加筋,那么采用植筋可以吗,不可以的话,应该采用哪种工艺,图纸上没有明确说明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、砌体的通长钢筋遇到混凝土构件柱或剪力墙,是需要锚固入柱或剪力墙,这样才可以形成一体。这需要看设计要求,是在浇筑混凝土柱或剪力墙时就事先预埋钢筋,还是事后植了。2、植筋当然是可以的,但图纸是要有相应的说明要求才对,否则就要咨询设计让其出相应的要求,否则即使是施工方的方式怎样的合适,都是没有设计的要求,有时也是会遇到否定的,或者是返工吧。
2017-10-02 16:53:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看