• 老师,结构图标高和建筑图标高差问题

    老师,结构图底标高是-0.050   建筑标高是0.000  我先画的钢筋,请问在钢筋算量里我把门窗都画上了,但是,门窗离地高度在建筑图里是0.000以上1M,请问老师我在钢筋算量软件里设置的门窗离地高度是否要加上这0.050的高差?还有一个问题就是钢筋算量软件里主体,节点都画完了,准备导入图形算量里,是否有这高差问题呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋软件GGJ用结构标高(-0.050 )设置,土建工程GCL用建筑标高(0.000)设置;因为结构完工后楼面标高是-0.05,但装修竣工后刚好达到“建筑标高(0.00)。

    2017-10-02 20:19:32 

  • 门窗的离地高度按结构的去识别,那么在图形算量中导入钢筋抽样时,就是会根据建筑的标高去识别。