• 请教下

    1:人防车库外墙和主楼室外楼梯外墙是共用一道墙,这时人防节点图,显示这个位置墙体变成人防车库外墙,地下车库顶-1.5米(-1.5米正好是地下负一层标高中间位置),可室外楼梯墙体是-0.3,这时人防外墙是干到车库顶-1.5米截止?然后插筋按楼梯砼墙施工?还是把人防外墙继续干到-0.3截止?
    2:到墙顶处,人防外墙布置暗梁,楼梯墙体布置压墙筋,这时室外楼梯墙顶处应该布置什么?
                    (毕竟现在标高-0.3了,有的室外楼梯在人防车库边,人防车库顶板没有和它相连,有的楼的室外楼梯在人防车库内,车库现浇板与外墙相连)


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防车库外墙和主楼室外楼梯外墙是共用一道墙,这时人防节点图,显示这个位置墙体变成人防车库外墙,地下车库顶-1.5米(-1.5米正好是地下负一层标高中间位置),可室外楼梯墙体是-0.3,这时人防外墙是干到车库顶-1.5米截止?然后插筋按楼梯砼墙施工?还是把人防外墙继续干到-0.3截止?【应该是施工到-0.3合理一些的,除非截面不同,这样应该是断开了】

    2:到墙顶处,人防外墙布置暗梁,楼梯墙体布置压墙筋,这时室外楼梯墙顶处应该布置什么?【室外楼梯不属于人防,就应该是按照楼梯墙的压墙筋布置】
                    