Ez****@163.com 2017-10-06 19:28:02 | 山东省 土建 | 1209查看 1回答
请教下
1:人防车库外墙和主楼室外楼梯外墙是共用一道墙,这时人防节点图,显示这个位置墙体变成人防车库外墙,地下车库顶-1.5米(-1.5米正好是地下负一层标高中间位置),可室外楼梯墙体是-0.3,这时人防外墙是干到车库顶-1.5米截止?然后插筋按楼梯砼墙施工?还是把人防外墙继续干到-0.3截止?2:到墙顶处,人防外墙布置暗梁,楼梯墙体布置压墙筋,这时室外楼梯墙顶处应该布置什么?(毕竟现在标高-0.3了,有的室外楼梯在人防车库边,人防车库顶板没有和它相连,有的楼的室外楼梯在人防车库内,车库现浇板与外墙相连)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防车库外墙和主楼室外楼梯外墙是共用一道墙,这时人防节点图,显示这个位置墙体变成人防车库外墙,地下车库顶-1.5米(-1.5米正好是地下负一层标高中间位置),可室外楼梯墙体是-0.3,这时人防外墙是干到车库顶-1.5米截止?然后插筋按楼梯砼墙施工?还是把人防外墙继续干到-0.3截止?【应该是施工到-0.3合理一些的,除非截面不同,这样应该是断开了】
2:到墙顶处,人防外墙布置暗梁,楼梯墙体布置压墙筋,这时室外楼梯墙顶处应该布置什么?【室外楼梯不属于人防,就应该是按照楼梯墙的压墙筋布置】2017-10-06 20:16:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看