Ez****@163.com 2017-10-06 20:37:15 | 山东省 土建 | 975查看 2回答
请教下
1:(人防外墙顶设置暗梁,楼梯外墙顶设置压墙筋)有的室外楼梯在人防车库内,楼梯砼墙到-0.3,到车库顶板-1.5,(正好是-1层标高中间位置)这时共用的一道外墙,按人防外墙施工,车库现浇板与外墙相连,是否还要在-1.5米设置暗梁呢?然后在楼梯顶设置压墙筋呢?2:人防车库门框墙口部节点标高-1.5米,正好在-1层中间位置,在相同位置还有砼墙,从-1.5到-0.1位置,砼墙怎么施工?3:图纸要求人防墙不留施工缝,整体浇筑,这位置的门框墙怎么施工,毕竟还得浇筑-2层的墙体啊。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:(人防外墙顶设置暗梁,楼梯外墙顶设置压墙筋)有的室外楼梯在人防车库内,楼梯砼墙到-0.3,到车库顶板-1.5,(正好是-1层标高中间位置)这时共用的一道外墙,按人防外墙施工,车库现浇板与外墙相连,是否还要在-1.5米设置暗梁呢?然后在楼梯顶设置压墙筋呢?【要在-1.5米设置暗梁, 在楼梯墙顶设置压墙筋】
2:人防车库门框墙口部节点标高-1.5米,正好在-1层中间位置,在相同位置还有砼墙,从-1.5到-0.1位置,砼墙怎么施工?【这样上面就是剪力墙了】3:图纸要求人防墙不留施工缝,整体浇筑,这位置的门框墙怎么施工,毕竟还得浇筑-2层的墙体啊。【人防墙是要和门框墙整体施工的啊】2017-10-06 20:58:50
-
1、接合位置有不同的设计要求时,那么就是要按相对高的标准施工和计算。2、剪力墙或柱是按相应的楼层布置和计算,至于超出本层或标高范围,就要看设计图纸要求。3、只要门框墙是的人防部位也是要同时浇筑施工。
2017-10-06 20:53:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看