Pompeii 2017-10-07 10:27:02 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1307查看 3回答
钢筋算量关于框柱插筋构造问题
老师,请问一下,这个独立基础上面的框柱插筋问题。图纸上是这样标注的。我在钢筋算量软件里画出,软件提示我,如下图。我按照网上的方法把插筋构造改成了纵筋锚固就不报错了。但我看钢筋三维与图纸上不符合,这种情况该如何绘图?单构件输入吗?还是怎么样?该怎样做呢?谢谢老师
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:由于你的设计图上层还有柱,不仅是基础层有,所以不能设置为纵筋锚固的。应为插筋才对的。错开搭接应在计算设置中设置,软件弹出提示,主要是基础层的层高设置不正确,你要对应设计图的标高进行正确的设置,千赢官网首页登录入口的基础层层高设置方法见下图,还需注意柱的布置方法,一般是先布置首层,然后复制到基础层的。
2017-10-07 10:45:48
-
钢筋三维与图纸上不符合,汇总计算 一下 然后查看 工程量 是否正确,如果 计算结果 正确 ,就不用管三维图 是否正确了。
2017-10-07 10:28:49
-
你好:这是设计图纸没有按照平法要求设置柱的纵筋连接构造,按照软件内置的要求设置计算就可以,不用考虑大样。
2017-10-07 10:38:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看