• 首层的层底标高为-0.03,-0.03标高处的梁板画在首层还是基础层

    首层的层底标高为-0.03,我将-0.03标高处的梁板画在首层,然后改了梁板的标高为层底标高,这样可以吗?

    补充问题:是26层的高层建筑,下面是有地下室的,像我这样画会不会整个工程有影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    也是可以计算出工程量的,但为了方便定义布置,一般是采用在首层的下层布置,或者在首层用基础梁或筏板布置。

    2017-10-08 15:19:30 

  •  不对吧
    您有地下建筑吗?如果有,那么-0.03位置就会有板
    如果没有地下建筑,您-0.03位置就没有板
    -0.03位置的梁板应该是首层下面的那根楼层的,不是首层的
    首层的梁板应该是首层的顶标高的

    2017-10-08 15:19:13 

  • 你好:见附图基础层

    2017-10-08 15:28:28 