• 链吊灯的定额含量与实际应用的问题

    地下室的单(双)管荧光灯,带蓄电池的单(双)管荧光灯和自带蓄电池应急照明灯图纸标注安装形式为CS,所以我套的是链吊灯。但对于链吊灯定额有几个问题请教一下: 1、地下室6.5m,其灯具安装高度为2.5m,有3m的高差,所以BV线是9m。而截图中1、2两个定额都给了花线和塑料绝缘线,那请问从顶板垂直下来接灯的线是不是不用算了? 2、辅材中有塑料圆台和圆木台,这个是不是作为接线盒盖子来使用的? 3、请问第一个定额里怎么没有瓜子链,而第二个定额里有。但我们目前常规是套第一个定额。那请问我如果套第一个定额,那瓜子链我是在定额1里补充主材。还是把定额2的瓜子链含量复制到定额1里去? 4、定额2里有吊盒含量,我在现场看到瓜子链是吊在接线盒上,然后线就直接出来了,这个吊盒就是那个接线盒吧?

    辅材

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、地下室6.5m,其灯具安装高度为2.5m,有3m的高差,所以BV线是9m。而截图中1、2两个定额都给了花线和塑料绝缘线,那请问从顶板垂直下来接灯的线是不是不用算了?需要单独计算,定额那是接线盒中的预留线

    2、辅材中有塑料圆台和圆木台,这个是不是作为接线盒盖子来使用的?

    是的,前几年的做法都是那样

    3、请问第一个定额里怎么没有瓜子链,而第二个定额里有。但我们目前常规是套第一个定额。那请问我如果套第一个定额,那瓜子链我是在定额1里补充主材。还是把定额2的瓜子链含量复制到定额1里去?

    根据定额的工艺工序选择合适的定额、定额2里有吊盒含量,我在现场看到瓜子链是吊在接线盒上,然后线就直接出来了,这个吊盒就是那个接线盒吧?

    不是,装在圆木台上的,这几年不使用了,老图集就是那个做法