134****1869 2017-10-10 15:02:20 | 河南省 安装 | 2096查看 6回答
阻火圈和阻水圈
当管道的公称直径达到多少时需要阻水圈,达到多少时需要阻火圈
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这要看设计要求。
2017-10-10 15:05:57
-
一般是按设计要求,根据防火等级和材质,不是按管道公称直径来确定。
2017-10-10 15:06:23
-
管道直径大于100就要考虑阻火圈,阻水圈主要设计考虑方会要求和防水部位确定
2017-10-10 15:07:12
-
答:室内排水管穿楼板需要阻水圈和阻火圈。穿墙排水管可计阻火圈。
2017-10-10 15:11:00
-
增设阻水圈(应该是止水圈)不是以管道的公称直径达到多少不设定的,而是管道所处的环境、位置来决定的,如在管道穿出天面板穿过有水的部分都需要增设止水圈,起到防止水分渗透的作用。而阻火圈则是用于塑料排水管在穿板前增设的,用于阻止管道燃烧时给于阻止,使其不能延烧至其他楼层,具体的设置数量和位置都由设计指定 。
2017-10-10 16:13:35
-
一般是按设计要求,根据防火等级和材质,不是按管道公称直径来确定。
2017-10-11 08:36:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看