178****0223 2017-10-12 10:52:39 | 浙江省 土建 | 1943查看 3回答
砖混结构构造柱
1.请问砖混结构构造柱的高度是怎么算的?浙江省定额中有说从基础顶或楼面纸框架梁、连续梁等单梁(不含圈、过梁)底标高计算,可是我现在计算的图上几乎都是圈梁,只有几根单梁,那这个构造柱高度怎么计算呢?2.砖混结构是不是不区分一次构件和二次构件?混凝土的都是一起浇筑的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
构造柱计算是到层顶标高的,圈梁是计算到构造柱侧面的砖混结构没有二次结构的说法的,砼都是一次性浇筑的,不多有的施工为了施工方便会把窗台二次浇筑的
2017-10-12 10:55:50
-
1、 砖混结构:构造柱从基础顶标高至楼面底标高
2、砖混结构:没有所谓的1次2次结构,都是砌墙和砼浇筑交替进行的,因为砖墙本身也是承重的
2017-10-12 10:55:56
-
1、构造柱的高度,不同于框架柱等承重构件,从基础顶或楼面起始至框架梁、连续梁(注:这些都是受力构件)底;若上部相交圈梁或过梁,构造柱算通长,即圈、过梁长度要扣与相交的构造柱所占的那部分体积;2、砖混结构,施工工艺是讲一次结构(如楼板及楼梯)、二次结构(构造柱、圈梁、过梁),计价不会考虑一次或二次结构。供参考
2017-10-13 09:46:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看