186****6085 2017-10-13 13:48:47 | 山东省 土建 | 1207查看 3回答
灌注桩基础
灌注桩完成面高出设计桩顶标高不应小于800mm,有效桩长14m,高出的800mm砼工程量,是否合并到桩基础工程量中计算?另外是否还需计算灌注砼桩凿桩头的工程量(凿桩头高度高?)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2017-10-13 13:54:35
-
合并到桩混凝土计算凿桩头工程量 设计给出不应小于800mm 可以按800高计算;
2017-10-13 13:51:47
-
答:计算规则看定额。截桩头按预算按设计量或定额规定量。
3.钻孔桩、旋挖桩、冲孔桩灌注混凝土工程量按设计桩径截面积乘以设计桩长(包括桩尖)另加加灌长度,以体积计算。加灌长度设计有规定者,按设计要求计算,无规定者,按0.5m计算。
2017-10-13 13:53:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看