-
Ez****@163.com 2017-10-14 12:15:08 | 山东省 土建 | 961查看 1回答
请教下
1:这是人防门框墙大样图,锚固的意思是勾住墙体外侧竖向钢筋然后弯折15d对吗?2:可≥0.4LaF锚固然后弯折15D,这个0.4LaF伸入墙体长度,墙体外侧水平筋啊,怎么办?3:在门框墙端部位置,是否用2根图纸标注钢筋代替剪力墙竖向钢筋?那剪力墙竖向钢筋排布是否从门框墙两侧开始排?如果是,那起始距离是S还是S/2?4:在门框墙端部位置,不是剪力墙是(L型T型一字型)的主楼暗柱,端部也用两根钢筋代替吗?如果代替,暗柱竖向钢筋怎么排布?也从门框墙边开始排布吗?(这样的话,暗柱钢筋会少一根,因为门框墙厚,门框墙位置是3根钢筋,按节点图就是两根了。)5:蓝线圈起来位置的竖向钢筋是否也代替暗柱钢筋?(如果都代替,不就代替两排钢筋?)如果图纸原设计钢筋比代替钢筋大,还需要代替吗?
补充问题:
第二问是勾不住墙体竖向钢筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:这是人防门框墙大样图,锚固的意思是勾住墙体外侧竖向钢筋然后弯折15d对吗?【对的】
2:可≥0.4LaF锚固然后弯折15D,这个0.4LaF伸入墙体长度,墙体外侧水平筋啊,怎么办?【这个你忽略就可以的,一般情况下都会满足这个要求的】3:在门框墙端部位置,是否用2根图纸标注钢筋代替剪力墙竖向钢筋?那剪力墙竖向钢筋排布是否从门框墙两侧开始排?如果是,那起始距离是S还是S/2?【是用2C16(2C18)钢筋代替剪力墙竖向钢筋的,是从两侧开始的,起始距离就是0的】4:在门框墙端部位置,不是剪力墙是(L型T型一字型)的主楼暗柱,端部也用两根钢筋代替吗?如果代替,暗柱竖向钢筋怎么排布?也从门框墙边开始排布吗?(这样的话,暗柱钢筋会少一根,因为门框墙厚,门框墙位置是3根钢筋,按节点图就是两根了。)【主楼的暗柱,你按照设计的暗柱信息定义就可以的啊,暗柱是不应该用别的钢筋代替的,也就是说暗柱设计多少就是多少,应该是门框墙从暗柱边距离一个S开始排布垂直筋的】5:蓝线圈起来位置的竖向钢筋是否也代替暗柱钢筋?(如果都代替,不就代替两排钢筋?)【不要代替暗柱的钢筋】如果图纸原设计钢筋比代替钢筋大,还需要代替吗?【这样肯定是不要代替的了】2017-10-14 19:34:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看