Ez****@163.com 2017-10-14 12:39:11 | 山东省 土建 | 790查看 1回答
请教下
1:这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替原有钢筋?其他的各按墙体配筋,意思还要在增加4根钢筋?(一般剪力墙中间不是没有钢筋吗?)又说以人防结构详图为准,人防墙体只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处要按这个说明设置?2:口部节点图有详图配筋,拐角处是否也要按这个说明施工?(口部节点在墙中间位置没显示钢筋,是否还要设置?角筋比说明小是否还要替换?)
补充问题:
那口部节点墙体也按这个说明?
补充问题:
如截图人防门框墙
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:人防墙转角、交叉处没有暗柱时四个角上的竖筋为4C16的,中间另加同墙的竖筋。注意是没有暗柱时这样做,软件里用暗柱不输入箍筋,就可以处理好了。
2017-10-14 13:28:52
-
请教下 抹灰之前挂钢丝网300宽 出自那个规范内?(审计不给 就给200宽)请教下 墙长小于1米,构造柱不用设置马牙槎在那个规范有说明?(审计目前就不给)
-
请教下 一栋楼,营业税模式下的 安装工程管理费 利润 和土建工程中管理费 利润 那个算的钱数高?
-
定额钢支撑里面含的木方少,能否调整,您说不可以调整,施工用量是可以周转重复利用多次的,定额中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以会比实际使用的少的。(请教下哪里有说明吗)?
-
各位老师你好,想请教下关于真石漆定额的问题做法是面层两遍,喷涂主层涂料和喷涂底层涂料,想请教下这是不是4层真石漆成活定额是真石漆3遍,没有换算,这应该怎么套定额真石漆三遍的含量差别为啥这么大
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看