Ez****@163.com 2017-10-14 22:35:59 | 山东省 土建 | 608查看 1回答
请教下
1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,意思还要在增但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防墙体(临空墙 内墙 隔墙等)只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处,按这个节点设置?2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?(起始距离多少?)2:人防口部节点图有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处是否也要按这个说明施工,进行钢筋替换?(还是这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体)不是针对口部节点这样的门框墙的?)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,意思还要在增但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防墙体(临空墙 内墙 隔墙等)只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处,按这个节点设置?【是拐角处和十字相交的墙用4C16箍筋代替墙的竖向钢筋,人防的也要按这个说明设置的】
2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?(起始距离多少?)【就是一个墙垂直筋间距的】2:人防口部节点图有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处是否也要按这个说明施工,进行钢筋替换?【是要所有的墙都按照这个节点施工的】(还是这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体)不是针对口部节点这样的门框墙的?)2017-10-14 22:41:19
-
请教下 抹灰之前挂钢丝网300宽 出自那个规范内?(审计不给 就给200宽)请教下 墙长小于1米,构造柱不用设置马牙槎在那个规范有说明?(审计目前就不给)
-
请教下 一栋楼,营业税模式下的 安装工程管理费 利润 和土建工程中管理费 利润 那个算的钱数高?
-
定额钢支撑里面含的木方少,能否调整,您说不可以调整,施工用量是可以周转重复利用多次的,定额中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以会比实际使用的少的。(请教下哪里有说明吗)?
-
各位老师你好,想请教下关于真石漆定额的问题做法是面层两遍,喷涂主层涂料和喷涂底层涂料,想请教下这是不是4层真石漆成活定额是真石漆3遍,没有换算,这应该怎么套定额真石漆三遍的含量差别为啥这么大