赵工 2017-10-19 11:21:19 | 河南省 安装算量GQI | 2677查看 2回答
立管上如何布置阀门--关于之前提问的进一步提问
报错提示:输入标高不在选中立管范围内,阀门布置不成功之前的官方回复,具体应如何操作?在安装算量2017中,如何在选中管道的情况下布置阀门?(在动态视图中选中管道,只能在管道系统内选择。布置阀门只能在阀门系统内布置阀门,,选择管道后再在阀门中选择点画阀门,之前选择的管道就不在选择范围内了,) 下方的管道上也没有可捕捉点。即使有可捕捉点输入标高后仍然提示不在选中立管范围内。
补充问题:不好意思,上边图片上传,重复一张,,应该是这一张,,特此重新上传
补充问题:这根立管在同一层标高内,只不过是被中间的三通阀门给分成了两个部分的立管,正如附图中官方回复的那样,但是官方回复的解决操作方法在2017安装算量软件中不可行。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
阀门一定是要布置在管道上的,否则是布置不上的,水平的管道只要将阀门直接点布在管线上即可以,不需捕捉点。立管则需要考虑阀门的布置标高在立管的顶标高下,下方的管道上也没有可捕捉点时,可以在下一层上进行布置,只要设置正确的阀门标高即可以。
2017-10-19 11:45:03
-
阀门布置时在立管标高范围内即可。
2017-10-19 17:07:52