18229841315 2017-10-29 00:18:31 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 879查看 3回答
专家们,请问我的图纸说明里没有说到保护层厚度了,钢筋定义的时候我该怎么办
是不是就直接按规范啊!那电脑上的应该是默认规范吧,不用改动吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计肯定会给出您保护层厚度要求的如果设计没有给出,那就是设计会给出执行平法规范您选择正确的规范,软件内置的就是规范要求
2017-10-29 08:44:22
-
按规范规定的钢筋保护层厚度设置
2017-10-29 06:45:27
-
混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中钢筋混凝土保护层厚度控制规范
表8.2.1混凝土保护层的最小厚度C(mm)
环境类别
板、墙、壳
梁、柱、杆
一
15
20
二a
20
25
二b
25
35
三a
30
40
2017-10-29 09:28:50