• 板上皮加双向钢筋网片

    双向轴尺寸大于等于4m的板上皮加A6@100双向钢筋网片 ,与板负筋搭接长度为300mm。问题1:他说的这个板是指长度和宽度都必须大于4m的板吗?还是只要长度或者宽度的其中一个大于4m就要布置钢筋网片。问题2:这个A6@100的双向钢筋网片怎么定义?怎么往软件上布置?搭接那里怎么设置?谢谢了!板负筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:双向轴尺寸大于等于4m的板上皮加A6@100双向钢筋网片 ,与板负筋搭接长度为300mm。问题1:他说的这个板是指长度和宽度都必须大于4m的板吗?还是只要长度或者宽度的其中一个大于4m就要布置钢筋网片。这里的板跨按短跨考虑的。
    问题2:这个A6@100的双向钢筋网片怎么定义?怎么往软件上布置?搭接那里怎么设置?谢谢了!软件里用温度筋来处理,在板受力筋里定义类别里选择为温度筋,布置时选择按单板双向布筋。



    负筋

    2017-11-02 16:20:56 

  • 你好:见附图答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑板负筋负筋