. 2017-11-03 17:31:14 | 山东省 土建 | 718查看 3回答
砌体加筋的问题。
设计里面没找到砌体加筋的信息。是不是大部分建筑里面要布置砌体加筋?如果布置的话钢筋信息是多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:如果是框架和剪力墙结构必须设置砌体加筋,一般是c6@500,这是要看设计图纸要求的。
2017-11-03 17:39:40
-
是的,要加的,一般是6的钢筋,你看看图纸总说明
2017-11-03 17:40:01
-
这个一定要先看结构设计说明的设计上一般都是在结构设计说明内给出砌体参考图集和砌体加筋大样的您仔细看看结构设计说明要求
2017-11-03 17:47:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看