钢筋接头问题
08的定额清单 我的结算钢筋电闸压力焊接头比预算的量少了好几万个 各位麻烦告诉我下有哪些会影响接头数量的因素
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电渣压力焊接头是柱墙的竖向钢筋使用的,看一下你的工程设置的柱墙的竖向钢筋是否全部设置电渣压力焊搭接了
2017-11-04 18:39:30
-
你好:看一下墙,柱是否设置电渣压力焊和墙柱垂直筋定尺长度的设置。
2017-11-04 18:42:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看