无处寄居蟹 2017-11-05 16:15:04 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1945查看 2回答
后浇带加强钢筋怎么设置
我记得一开始好像在方框位置有一个设置后浇带加强钢筋的,现在怎么找不到了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2017-11-05 16:23:30
-
点开相应的“+”号,还可以在类型中点选相应的参数构件。
2017-11-05 16:16:53
-
混凝土结构总说明中:设计后浇带加强钢筋按垂直后浇带上下主钢筋总面积的一半上下均匀配置,筏板配筋:板面筋c18@140、C22@200。如何理解?问题补充:后浇带内如何配置加强钢筋?
-
我的情况是:主楼与车库之间有后浇带,现在只做主楼,所以在主楼与车库顶板后浇带处梁、板、墙钢筋要预留出来不浇筑砼,主楼砼浇筑至后浇带一边,那请问伸出后浇带外的钢筋长度为多少?应该怎么计算?
-
楼层板有后浇带 后浇带加强筋A10@200分布筋A6@200 怎样输入钢筋信息 为什么输入A10@200/A6@200 计算出来都是A10的钢筋量
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看