NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3X185+2X95怎么套定额
NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3X185+2X95怎么套定额,是否执行矿物电缆单芯3根185和2根95的定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3X185+2X95是五芯电缆线,按一根计算工程量,套240截面内的电缆线子目*1.3系数。
2017-11-08 23:09:51
-
NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3X185+2X95怎么套定额,是否执行矿物电缆单芯3根185和2根95的定额?
答:是的。规范规定2-4芯防火电缆,最大截面积为4*25,超过25的,只能是单芯单根防火电缆。