1425459578@qq.com 2017-11-09 10:42:59 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 767查看 1回答
请问像如图所示,墙的水平钢筋如何处理
如图所示,墙体暗柱箍筋已按照第一个圈处理,全部为封闭箍筋,而第二个圈,为墙体钢筋,水平钢筋应如何处理,且,若按照第二圈处理,原本暗柱箍筋为C8@200,是否应该为C8@100?请各位大神指教以下两种方式钢筋应该如何处理。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以将整个用异形柱的方式设置,然后纵筋就要布置在相应的位置。