万里晴空唯有云 2017-11-09 16:58:24 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 980查看 3回答
请问各位老师C12@150的箍筋代换成C14的箍筋请问需要多大间距?
谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:计算后C14的间距是200,相同钢筋级别时等截面代换,没听说按重量代换的12/2的平方*3.14/150=7.5414/2的平方*3.14/200=7.69所以C14-200的间距可以代替C12-150
2017-11-09 17:03:44
-
这就要看设计要求,如果是等面积的代换,那么就是:150*(7*7-6*6)*3.1416=6126.62,但这种间距是不可能的,所以还需要看设计或咨询设计。
2017-11-09 17:04:11
-
答:截面比等于重量比,0.888:1.208=150:X,解得X=204.05,即换算后为204mm间距。
2017-11-09 17:07:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看