GQI花 2017-11-13 10:39:15 | 广东省 安装 | 1342查看 1回答
导线穿线槽和线管问题
如果有一根100m的RVS-2*1.5导线分别穿线槽和线管,请问要分别套以下图中哪个定额。还有这里的“多芯软导线管内穿线(二芯以内) 导线截面”这里的”导线截面“是指“1.5”还是“2*1.5=3”,线槽配线导线截面(2.5mm2以内)中“导线截面”是指“1.5”还是“2*1.5=3”。麻烦知道的时候答下。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
穿线槽和穿管子要分开算,比如你100米中70米是走线槽的,那就是70米套线槽定额,30米套线管定额,截面都是按1.5的
2017-11-13 11:03:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看