• 安装算量电缆配线方面软件操作问题

    配电间里一排配电柜,然后下面是宽500深600的电缆沟,室外有很多预埋强电管连接配电间。
    问题:电缆沟如何画?(我画的是桥架,然后由于距离太近不能画出连接配电柜这段桥架,所以无法使用设置起点这功能来画电缆),我想画出从配电柜经过电缆沟再经过室外预埋强电管的到另一个地方的配电箱的这段电缆,请各位老师详细讲解下,谢谢!


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般我是这样处理的:不用回路识别或者设置起点终点的办法,都用手动划线,这样更直观。同一种型号的电缆设置穿管和不穿管两种构件,在电缆沟里面用不穿管的构件,并调整电缆的标高为层地标高-0.6 。其余就根据图纸设计手动操作就可以了。