学习中 2017-11-13 10:53:16 | 河南省 安装 | 1540查看 4回答
管内穿线计算
想问下管内穿线由5根变为4根的时候,双管荧光灯竖直的高度是应该*4还是*5
补充问题:能方便列计算式吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你问的是到灯具部分的垂直工程量吧。算荧光灯回路工程量的时候只计算到灯具的水平位置就可以了,因为荧光灯安装套项中含垂直部分的线,不需要单独计算。
2017-11-13 11:10:24
-
你好:开关立管也是4根
2017-11-13 10:54:18
-
和连开关一样4根
2017-11-13 10:58:51
-
答:灯具至开关的水平管和立管都是4根线。
2017-11-13 14:19:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看