沙丁鱼 2017-11-13 19:23:09 | 海南省 安装 | 4099查看 2回答
关于水电安装的超高费用记取
关于水电安装超高费用的记取,我们是甲方,单层厂房高度为12m,请问:只是房顶上的灯及线管(超过5m以上的)要计算超高费用,还是所有的工程量都要记取超高费用?(包括地下预埋及5m以下的)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:只是超高(大于5米)的部分工程量才能计算超高费用。其中象灯具、桥架、母线、电线管等虽然没有超过5米,但其支吊架的着力点(依附在)房顶上。也要计算超高费。
2017-11-14 07:33:48
-
只是超高(大于5米)的部分工程量才能计算超高费用。
2017-11-13 22:50:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看