偶然的小幸福 2017-11-15 08:30:26 | 河南省 土建 | 1403查看 1回答
车库框架柱与剪力墙重叠钢筋怎么在软件取消计算
在画钢筋的时候,发现有个车库的框架柱,图上要求与墙体积暗柱重合部分钢筋取消。
看图后,该位置没有暗柱了,但是有剪力墙,请问如何在软件中设置,把重叠的钢筋取消掉。
补充问题:一楼的专家您好,我按照您说的方式操作后,剪力墙的钢筋量减少了,柱的钢筋量没有变化,与图纸中要求的并不相符,请问应该怎么调整呢,让软件扣减柱的量,保证剪力墙的钢筋量不变?
补充问题:刚才受到指点,发现可以操作:1.先画完框架柱所有钢筋(一定要先把箍筋画完)2.涉及剪力墙的250mm高的4根纵筋删除这样就能基本保证钢筋量出入不大了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2017-11-15 08:52:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看