月、未圆ヽ 2017-11-15 14:35:52 | 湖北省 安装算量GQI | 1060查看 1回答
防雷接地(不是很懂防雷接地,尤其是接地的感觉与书本上不太一样,有懂的还请多多赐教)
1.如下图所示,在一层的Φ12热镀锌圆钢,应该套什么定额,在屋顶是套避雷网,那在一层套避雷网还是套接地母线,或者是他其他的?
2.如下图伸缩缝处的那个怎么计算,是按照米数量取,还是根据处计算,并且这个套什么定额,能说的详细点吗,对防雷这块不是太清楚
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.在一层的Φ12热镀锌圆钢,只能套其主材项定额(即只计取其本身的材料费),在屋顶是套避雷网(此项则应套防雷网定额项,包括人工、辅材、机械、主材各项的费用),那在一层无有避雷网,所用的Φ12热镀锌圆钢只是用于地极网可均压环的连接或地极网、均压环与引下线的连接,多采用L型短段圆条,其他层如有用时,多是用于均压环本身的连接和均压环与引下线的连接。
2.如下图伸缩缝处的那个应该是伸缩器,按其主材计算,是按照个数或处计算,直接加主材项不可套定额。
防雷是一个完整的系统,需要专业学习了解图纸和定额的编制,遇有问题可逐个提出,会有人给于回答,不可能一下子全讲清楚。2017-11-16 10:54:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看