• 关于安装配管、穿线的工程量计算

    对安装不是太懂,大神们,这个穿线与配管怎么计算呢,1、是直接量取CAD图纸中的红线长度还是图2中白线长度呢,谢谢啦白线配管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两个长度都要算,红白线是走桥架的,应该是电缆,代号N17和N18是暗埋管穿线。先确定配电箱、开关和壁灯的高度量完水平线后要加立管及穿线的数量。还要加配电箱的半周长作为预留。
    图2的白线应该是N18路线,就不在考虑白线了。

    2017-11-16 15:43:01 

  • 提取图示长度+预留长度+安装高度

    2017-11-16 15:25:04 

  • 实际施工当然是图2 直线距离

    2018-01-30 10:28:54 