55****@qq.com 2017-11-19 16:43:33 | 山西省 土建 | 776查看 1回答
不在一根轴线不在一个标高的梁的设置
不在一条轴线上的梁而且有高差,标高错开了一段距离,所以梁不能直接画成一根完整的,我是分开画了然后合并的,但是在连接处的钢筋与图纸不同,下层钢筋直锚都伸出梁外了,也不符合实际,请教怎么画才行。
补充问题:这个是图纸上的钢筋布置方式,与软件的不一样,怎样画出根图纸上一样的钢筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是钢筋三维显示的问题,钢筋锚固长度在编辑钢筋中查看,是按照平法要求锚固的。
2017-11-19 17:08:29