育树林风 2017-11-21 16:04:30 | 广东省 土建 | 1134查看 3回答
关于脚手架计算问题,请帮忙解答。
图一中,偶数层有阳台,奇数层没有。
问题一:阳台天花装饰能不能计满堂红脚手架?
问题二:阳台下部外墙缩入,缩入超出1.5m,能否计算单排脚手架?
图二中,因为采光口小于3.5m,采光井又属于壶形口,定额规则找不到比较适用的计算方法,若按普通方法,外部按双排脚手架计,内部绕墙计单排脚手架。
问题三:单梁脚手架能不能?怎么计?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般计算综合脚手架,装饰项目的顶棚抹灰和、吊顶等超过3.6m以上时,才会有满堂脚手架。请查阅当地的工程量计算规则。
2017-11-21 16:10:45
-
我使用的是广东定额规则,深圳定额规则不了解,也谢谢你对我的信任,选择我对些问题解释。这样我应用广东定额规则进行解释。问题一、可以计算满堂红脚手架,但这时的里脚手架(建筑面积)的1/2(就是投影面积的1/2*1/2)计算。问题二、不能计算单排脚手架,理由是已经计算有里脚手架,超高后还计算有满堂红脚手架。问题三、单梁(不与板连接)没有计算到外墙脚手架,那么这种单梁就是可以计算单排脚手架。
2017-11-21 16:19:03
-
层高2.8m,隔层有一阳台,肯定是超出3.6m了
2017-11-21 16:21:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看