苦逼 2017-11-22 10:41:29 | 广东省 土建 | 3741查看 3回答
旋挖灌注桩结算工程量的问题
合同清单中是全费用包干的综合单价,工程量按实际结算,工程量规则采用(GB50500-2013)的计算规则,现场施工人员拿回来的施工记录显示,地面标高34.28m,设计桩顶标高是35.06m,桩底标高22.18m。结算的工程量是34.28-22.18还是35.06-22.18呢?根据2010广东定额第二章规定“二十、所有桩的长度,除另有规定外,预算按设计长度;结算按实际入土桩的长度(单独制作的桩尖除外)计算,超出地面的桩长度不得计算,成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。
”
补充问题:那地面上,增设护筒直至设计标高位置的浇筑部分不算了???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地面上增设护筒直至设计标高,当然要算,不算怎么行。按桩记录表,分别计算出露出地面的长度和入土长度。
2017-11-22 11:10:39
-
答:是34.28-22.18。
2017-11-22 10:53:02
-
结算按实际入土桩的长度
2017-11-22 11:04:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看